autohifi,auto hi-fi,auto hifi,autohificlub,auto hi-fi club,club, klub,fórum,autorádio,autozesilovač,autorádio cd,autorádio mp3,autorádio dvd, tuning,srazy,tuningshow,klub,emma,dbdrag,tuning,autotuning,carstyling, tlumeni, Alpine,octavia,Brax,Denon,Clarion,Pioneer,Sony,panasonic,Helix, Dynamat,dego,Hertz,Audison,Fusion,McIntosh,Focal,Rockford Fosgate,Dynaudio,JBL,xenony,becker,jvc,kenwood,ground zero,dietz,morel doorboardy ,zapojeni,felicia,pioneer,peugeot,zastavba,audio,306,repro,golf,instalace,dls,4x100,FELICIE,morpheus,helix,audi(forum)

o

Forum > Ostatní > nekdo na plyn kotle?Rada proc nefunguje jak ma.

 o Navštíveno 18244x o
o 05.10.2010, 10:58 | Pavel 528
Mam plyn kotel Protherm Panther 12 KOO v.17

kotel jakoby funguje,nicmene pokud se natopi okruh na nastavenou teplotu,at jiz nastavenou treba 80 nebo 70,nebo jinou,to je jedno,tak pak znova jiz nenabehne,ikdyz je stale sepnuty termostat....

Pomuze ho vypnout hlavnim vypinacem a nekdy vypnout a zapnout termostat,ale to neni pravidlo.

Komplet jsem vse prolezl,vycistil a i zkontoloval plosnak s elektronikou,zda tam nejsou nejake studenaky...ale vse je OK

Napadlo me,zda neni Ko nejaka ta zapalovaci elektroda ci jak se to presne jmenuje..o)))
jsou tam tri,dve asi zapalovaci a jedna nevim na co,ale myslim,ze by to v tomto mohlo byt....
Poradi nekdo ?
dik

foto k příspěvku  od Pavel 528



o 05.10.2010, 12:07 | radek.613 | Upraveno: 2010-10-05 12:23:34
- dvě zapalovací - mezi nimi skočí jiskra od VN trafa
- jedna ionizační - hlídání přítomnosti plamene na hořáku - elektronika do ní pouští napětí, plamen je "vodivý" a způsobí svod na kostru hořáku, čímž elektronice identifukuje že je plamen přítomen. Při správné funci lze na kabelu ionizační elektrody naměřit ionizační neboli svodový proud, v řádu mikroampér, u atmosférického hořáku tak 3-30 mikroA (nevím jak tu napsat ten řecký xindl "mikro" :-D)

Pokud ve fázi zapalování není identifikován plamen (bezpečnostní doba 4-8 vteřin), kotel vypadá do poruchy, u prothermu tuším F1 - nezapálení... Probíhá to tak, že elektronika probere VN trafo, začne sršet jiska, do ionizačky pustí napětí a otevře plynový ventil. Jiskry zapálí plyn na hořáku a od okamžiku otevření plynového ventilu běží ta bezpečnostní doba, ve které elektronika očekává identifikaci plamene - snížení napětí a zjištění protékání ionizačního proudu. Po dobu bezpečnostní doby, až do zjištění plamene stále jede jiskra.

Tedy Pavle, pokud po tom natopení kotel už nenaběhne, ale neskočí do poruchy zapalování, není to hořákem ani zapalováním. Já to tipuju na kaput NTC čidlo výstupní teploty z výměníku kde se očekává pokles teploty k opětovné iniciaci hořáku nebo kaput desku elektroniky, která má problém opakovaně budit hořák.... začni NTCčkem, věc za pár korun...
o 05.10.2010, 12:10 | Only_One
já bych dodal - ámen....
o 05.10.2010, 12:17 | radek.613
Já viděje nápis "Protherm", tak i tu modlitbičku :-D :-D
o 05.10.2010, 13:15 | Pavel 528
radku dekuji,za vycerpavajici odpoved,taky jsem to dale tipoval na nejaky cidlo kolem,pac to napoprve nabehne v pohode a po prvotnim vypnuti na teplotu ,nicmene je ale zase divny,pokud to na displeji ukazuje teplotu OK,tak se mi nezda ,ze to cislo bude KO,nebo by jich tam muselo byt vic,protoze kotel se natopi,teplota na displeji normalne roste a pak zase klesa a zda se,ze to meri dobre...

jen si delejte srandu,doma mam zimu po zprovozneni topeni...(((
chodim do sklepa zapinat a vypinat kotel jak debil...
no kotel jsem si nevybiral ja je to z r2004 a byl tam,zdal se OK,vse ostatni jsem vymenil,jen kotel nechal..kua
o 05.10.2010, 14:59 | Only_One
mě to povídej.. mě protherm skoro skočil do náručí ze zdi...
o 05.10.2010, 15:22 | Lucni.konik
boha jeho, v pátek mám dávat do provozu Junkers, tak doufám, že to bude bez problémů.
o 05.10.2010, 15:25 | Lukasino
Junkers super, alespon co ja mam zkusenost s cca 15ti kotlema, tak zadny problem, jednou za rok cisteni a vymena tesneni, jinak servisaky vubec nevidim ;o)
o 05.10.2010, 17:22 | kondor
taky sme měli protherm (co rok to nějaká oprava za cca 2-4k )než se po 7 letech odporoučel a už u máme vailant a bratr má wolfa a nedá na něj dopustit
o 05.10.2010, 20:55 | Only_One
jojo já sem taky přešel k BAXI a jak si krásně vrní
o 06.10.2010, 17:02 | vwlucek
ma to turbinu na odtahu mne to delalo to same jak se ohral tak prestala turbina makat a jak neni podtlak tak nepusti znovu natapeni, vymenil jsem ji za novou a ja klid
o 07.10.2010, 08:07 | Pavel 528
ha,to by mohlo byt ono...pac to cidlo je OK
a co vse to znamena "turbina"...ted to nemam u sebe,ale abych vedel co schanet
o 07.10.2010, 12:12 | radek.613
turbínou zřejmě myslí spalinový ventilátor "turbo" provedení, ale pokud vím, KOO je komínová verze, tedy žádný spaliňák nemá....
o 07.10.2010, 12:36 | tappaja
Kotle PANTHER KTV a KOV zajišťují
ohřev v systému ústředního topení a
teplou vodu pro domácnost, typy KTO
a KOO ohřívají pouze vodu v systému
ústředního topení.

- kotel s odvodem spalin do komína
„Modely KOV a KOO” se musí připojit k
větracímu systému (komínu). Je vybaven
bezpečnostním zařízením, které odpojí
přívod plynu v případě, že se komín
zablokuje.


Chybu zadnou nehazi?
o 07.10.2010, 12:38 | Pavel 528
no prave proto mi to prislo divny...a ptam se co znamena "turbo"
tohle je na normalni vyvod do komina...

o 07.10.2010, 12:39 | Pavel 528
chuba zadnu nehazi....tlacitkem RESET se nic nestane....
aby to nabehlo po prvotnim natopeni musim na vyp/zap hlavni vypinac...
uz mi to tankuje..kua
o 07.10.2010, 13:30 | tappaja
No von to Radek uz psal:

Tedy Pavle, pokud po tom natopení kotel už nenaběhne, ale neskočí do poruchy zapalování, není to hořákem ani zapalováním. Já to tipuju na kaput NTC čidlo výstupní teploty z výměníku kde se očekává pokles teploty k opětovné iniciaci hořáku nebo kaput desku elektroniky, která má problém opakovaně budit hořák.... začni NTCčkem, věc za pár korun...

zkusil bych zmerit odpor na tom cidle, kdyz zapnes "studenej", jak poleze nahoru a kdyz bude chladnout, tak dolu (nebo tak nejak), ale rek bych, ze to bude neco s tou deskou, kdyz po tvrdym resetu natopi vodu a uz neni schopna znovu sepnout...
o 07.10.2010, 13:41 | Pavel 528 | Upraveno: 2010-10-07 13:57:04
hmm,no zase pokud by to bylo NTC ckem,tak by to neukazovalo sptavne tepnotu v okruhu ne? a to ukazuje nahoru i dolu se mi zda spravne...at uz natapi a nebo to pak chladne...

takze ale doufam,ze to nebude ta elektronika,kua ,ale nic tam neni..o))
o 07.10.2010, 15:35 | koren
Lucni.konik: nejakyho junkerse ma strejc, +- 15 let a nevim ze by mel jedinej problem.
o 19.09.2015, 20:58 | Lubak
Má někdo tip na e-shop případně prodejnu, kde by bylo reálné sehnat zapalovací a ionizační elektrodu pro kotel Junkers Cerastar ZWN 24-6 KE?
díky
o 19.09.2015, 21:09 | Pardal
1) u servisáka Junkersu

2) [ Link ]

Doporučuju variantu 1 !
o 19.09.2015, 21:33 | Lubak
na odkaz jsem koukal, přímo na můj typ nemají, ale zkusím kontaktovat v pondělí. Servisák v okolí není k dispozici ( je na dovolené)
o 19.09.2015, 21:53 | Pardal
Servis v okolí:

Bohumil Kubík
Miloslav Brslínek
Lukáš Hynek
o 19.09.2015, 22:17 | Lubak
Diky ale radeji bych primo nahradni dil:))
o 19.09.2015, 22:20 | Pardal
V tom případě hodně štěstí...
o 21.09.2015, 01:28 | radek.613
Politika Junkersu, stejně jako Vaillantu a Bosche, defacto znemožňuje získat originální náhradní díl jinak, než za tučný peníz pouze přes autorizované servisní místo. Takový echt-germánský přístup, i na ten je vhodné pamatovat při zvažování, jakou značku kotle si pořídit....
o 21.09.2015, 06:14 | Lubak
Ok diky za info
o 18.12.2018, 20:51 | CervinVega
Došlo i na mě... samo tu je Protherm a chyba 73 - zkrat nebo vadné čidlo tlaku vody... od pohledu mi přijde, že proteklo skrz, je zoxydovaný konektor, vyčištění kontaktů/reset nic nevyřešilo...
Dá se někde koupit nové? Servisák má čas až v neděli :-)