Navštíveno 7325x

Tak po dnesnim vypadku proudu nastal cas vyresit zalozni zdroj.. mam atmos kotel a u nej 2 cerpadla grundfos s laddomatem.. na netu je toho spousta, ale rikam si ze se radsi zeptam at nekoupim blbe :) diky
Mám doporučení na tohle, asi do něj skočím:
[ Link ]
Ja to vyresil starym APC s mrtvou baterkou. Stacilo vytahnout dva kabely od vestavene baterie a napojit na to autobaterku.
Djturtle:
tak to chvilku protáhni na tu APC. Jako výstup to nemá sinus a čerpadla tě za to moc nepochválí a navíc jsou hlučná.
No, ja s tim netahnu primo cerpadlo, ale Adex Midi, kterej teprve napaji samotne cerpadlo. Protahnout jsem to zkousel asi pul hodiny a normalne to frci, cerpadlo neni hlucnejsi, nez kdyz je Adex zapojeny primo do site.
Léta mám doma NZ500 od ptáček Elektro a autobaterii. Jednoduché a trvale funkční. Výkon 500W a utáhne to 3 čerpadla a regulaci.

02.01.2018, 19:45 |
xSam Ptáček Elektro je jistota.
Okej cena nic moc ale za kvalitu se plati :)

02.01.2018, 21:27 |
Tomcat.530i | Upraveno: 2018-01-02 21:28:38
NZ500 - Průběh výstupního napětí je obdélníkový s mírně šikmými náběžnými hranami a plynulým průchodem nulou. To se mi nelíbí zvlášť pokud se jedná o čerpadla s plynulou regulací :(
Tomcat.530i, pokud vim, tak vsechny SmartUPS od APC maji sinusovku na vystupu. Pak se nabizi 3 moznosti:
1, novou
2, jetou, novou baterku, zkaliborvat
3, jinou, ja mam napriklad Sentinelku.